消防多级离心泵的性能;消防多级离心泵的的测试要求以及对消防泵的一些相关建议
消防多级离心泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防多级离心泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防多级离心泵在选用时无据可查,出现了多种问题。
美国NFPA20对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。 同时规定在消防多级离心泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。
建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。
更多相关文章链接地址:泥浆泵型号大全、现代工业对机械密封的基本要求
感谢浏览长沙水泵厂湖南中开泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、
锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健
全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。
湖南中开泵业有限公司 版权所有
地址:长沙市岳麓区望岳街道观沙路269号
业务专线:15116488660(微信)