变频器在循环水泵的应用

时间: 2012-05-30 09:48       作者: 中开泵业       点击: 9
冷凝器需按循环水温度的高低调节水流量的大小,以控制汽轮机排汽真空,因此循环水泵并非始终处于满负荷工作状态.而压力、流量都有一定的裕度。 水泵轴功率与其转速的立方成正比.因此转速略有降低功率即有较大幅度的 …

  冷凝器需按循环水温度的高低调节水流量的大小,以控制汽轮机排汽真空,因此循环水泵并非始终处于满负荷工作状态.而压力、流量都有一定的裕度。

  水泵轴功率与其转速的立方成正比.因此转速略有降低功率即有较大幅度的下降。在多台水泵中,如其中一台采用变频器调节,可以根据气温及负荷的变化随时调节水流量,达到节能的目的。

  循环水泵电机功率185kW.配置日立i300系列2200HF变频器,考虑到电机的软启动时间较长,因此作为长期运行泵,设计备用泵自投回路及报警回路。选择变频器故障报警输出触点AL0、AL1,作为备用泵自投触点,由于触点容量较小。直流耐压较低(AC250V、0.2A,DC30V、0.6A感性负载),因此在输出端口外置一个DZ-52/40型中间继电器ZJ,解决了触点容量小与数量不足的问题。ZJ的三副动合触点分别并接于三台备用泵出口保护继电器BCJ的动合触点。当变频器因过流、过压、过载等原因跳闸时,变频器的AL触点闭合,ZJ继电器闭合动合触点与投入的联锁开关BK触点形成闭合回路,备用泵自投。该接法“速断”光字牌不会掉牌,以区别于“速断”电流继电器动作的跳闸。

  若因变频器运行指令、频率指令输入回路断线或控制开关、电位器损坏而使变频器中断输出,这类故障变频器无法识别。解决的办法是:可选择一块输入信号为DC0-1OV、对应显示0~50带开关量输出的智能显示仪表作为远方监视仪表(频率表),正常运行时作为频率监视。利用原控制电机的转换开关(LW5-15/B4815/5)触点(11)-(12),作为变频器运行指令的输入开关,触点(17)-(18)、(19)-(20)串接于监视仪表下限报警继电器ALM与热工闪光报警器.当变频器因上述原因而中断输出,频率降至5Hz(可设置)时,报警器发出声、光报警信号。在合闸的瞬间,虽然变频器频率低于5Hz频率表下限报警继电器ALM闭合,但是转换开关的触点(19)-(20)尚未闭合,热工闪光报警器不会发出报警信号。如果因变频器自身故障或电机故障而使原断路器速断、零序保护动作,保护出口继电器BCJ同样能自投备用泵.光字牌照样发信号.使原断路器继电保护与新安装的变频器保护装置融为一体。无论发生什么故障、都能自投备用泵或发出声光信号,做到节能运行与安全运行两不误。