问:我有一台深井泵,请问怎么安装啊? 答:您好,我公司专业生产各类型的泵,关于深井泵的安装流程如下: 一: 电泵下井的安装步骤 1 装运: 装卸车时要小心,避免损伤机组或碰坏电缆绝缘层。 2 检测机组,步骤如 …

问:我有一台深井泵,请问怎么安装啊?
答:您好,我公司专业生产各类型的泵,关于深井泵的安装流程如下:  


  一: 电泵下井的安装步骤

  1 装运:

  装卸车时要小心,避免损伤机组或碰坏电缆绝缘层。

  2 检测机组,步骤如下:

  A.拆开滤网,用撬棍波动联轴器应转动灵活;

  B.将水泵竖放,打开电机上的放气孔和注水孔,加满清水后将注水丝堵和放水丝堵拧紧,观察潜水泵电机(10-15分钟)是否有漏水现象,若漏水请及时联系代理商或制造厂家,直至解决后装上滤网。然后用摇表测量电机的绝缘电阻,阻值应不低于50兆欧。

  3 接线试转:

  A.将电机引缆与动力电缆对接(方法见下井前准备工作7..潜水电缆的联接方法),接好后将接头浸泡在水中,用摇表检测接头对地电阻值(单指接头对水的绝缘电阻)不小于500兆欧。

  B.浆泵竖放,用合适的容器给泵的出口加水(最好是洗衣粉水)同时稍微点动一下电机的启动按钮(时间不超过2秒),观察泵的转向,做好相续标记。

  4 机组下井

  A.下井前检测井管是否正直(特别是新井初次下泵),用绳索吊一颗不小于机组长度的钢管(直径等于机组最大外径)下至下泵深度应无卡阻现象。

  B.启用吊装设备下井,用绝缘扎带(严禁用金属丝)将电缆扎在井管上(注意将电缆适度张紧),法兰处将电缆扎进电缆槽,以防磨破电缆。下井时不断用摇表检测电缆对地绝缘电阻,观察其变化(防止井壁磨破电缆)。若发现绝缘值快速下降(低于0.5兆欧)时就要将机组提上来检查原因。下井完成后便可进行调试。

  5 调试:非常重要,请电器安装人员认真调试

  A.启动时间;根据电机功率,掌握在10-20秒,大功率电机启动时间应相应较长。

  B.过载过流调试:机组启动后,将热继电器的电流调整按钮慢慢向小于实际工作电流的方向旋转,每次(间隔2-5分钟)旋转少许刻度,直至热继电器动作机组停止工作为止,然后反向旋转少许刻度即可。

  C.却相灵敏度调试:将机组再次启动,逐个断开刀开关的保险管,使机组处于两项电工作状态,观察热继电器能否在5秒钟之内切断控制电源。

  D.短路保护:该功能通常靠供电系统的空气开关来实现,一般不作现场试验(比较危险)。要求供电系统中必须装配空气开关(型号首选DW10型,其次选DZ型)

  控制柜调试正常后便可启动潜水泵机组试运行。