答:管道安装的要点:
(1) 管道垂直度要检查:(用吊线锤法或水平尺检查)
(2) 管道要有一定的坡度,汽水管段的坡度一般应为2‰
(3) 焊接或法兰连接的对口不得强制对口(冷拉除外),最后一次连接的法兰应焊,以消除张口现象。
(4) 汽管道最低点应装疏水管及阀门,水管道最高点装放气管和放气阀。
(5) 管道密集的地方应留足够的间隙,以便有保温和检修工作余地,油管道不能直接和蒸汽管道接触,以防油系统着火。
(6) 蒸汽温度高于300℃,管径大于200MM的管道,应装膨胀指示仪。
管道焊接时,其焊口位置有具体要求
⑴管道焊接时焊口位置距离弯管弯曲起点不得小于管道的外径,且不小于100mm。
⑵两个焊口之间的距离不得小于管道外径,且不小于150mm。
⑶管子焊口不应布置在支吊架上,至少距离边缘50mm。对需要热处理的焊口,该距离不得小于焊口宽度的5倍,且不小于100mm。
⑷管子焊口应避开疏、放水和热工仪表管等开孔位置,一般距离开孔位置边缘不得小于50mm,且不得小于孔径。
⑸焊口位置不应布置在穿墙孔或楼板内。