当前位置: 中开泵业 > 泵类问答 > 空调循环水泵冬夏两季选型的技巧

空调循环水泵冬夏两季选型的技巧

时间: 2013-07-29 08:41       作者: 中开泵业       点击: 9
水泵的选择主要是依据空调系统所需的流量和扬程等来确定的,但在设计过程中,经常会出现水泵设计失误的问题,本文对中央空调系统水泵设计的一些问题进行探讨。在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,确保选用水 …

  水泵的选择主要是依据空调系统所需的流量和扬程等来确定的,但在设计过程中,经常会出现水泵设计失误的问题,本文对中央空调系统水泵设计的一些问题进行探讨。在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,确保选用水泵的扬程合理。对水泵扬程的选取不能认为越大越保险,而要重视运行的经济性,避免随意加大扬程。

  合理选择水泵的扬程:空调系统中的水泵总是与特定的管路相连,其工作状态点由水泵的性能曲线与管路的特性曲线共同决定。在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。有些设计人员直接估算而未进行计算,认为扬程大一些保险,而选用扬程过大的泵,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至造成水泵烧毁。

  由于国产阀门调节性能较差,很难平稳地调节水泵的扬程。有可能出现阀门开大一些,电动机就过载,而关小一些流量就不够的情况。另一种可将水泵的叶轮通过计算进行切削来减小水泵的流量和扬程,来减低水泵轴功率,但这也是不经济的,最好是另选水泵,即经济又安全。

  冬夏季水泵的选型:很多空调设计中的管路都是冬夏季两用的,即随着季节的变化,为盘管风机供应冷水或热水。冬季热负荷一般比夏季冷负荷小,且空调水系统供回水温差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根据空调水系统循环流量计算公式g=0.86q/δt(式中q为空调负荷kw,δt为水系统温差℃,g为水系统循环流量m3/h),则夏季空调循环水流量将是冬季的2-3倍。

  假设冬季流量为夏季流量的1/3,系统设计采用双管制系统,即管路特性曲线冬夏季是一致的,由h=sq2,得到h1/h2=q12/q22,则冬季水泵流量为夏季的1/3,扬程为夏季的1/9。冬季工况运行低扬程泵,将获得显著的节能效果。如我饭店冬夏季计算负荷分别为840kw和1002kw,循环水温度夏季为7/12℃,冬季为60/50℃,循环水量夏季180 m3/h,冬季80 m3/h,夏季最不利环路损失为230kpa,根据公式h1/h2=q12/q22,可得冬季的最大损失为45.4 kpa,可见,冬季选用小流量,低扬程的循环水泵可降低耗电量,节省运行费用。

精彩推荐
延伸阅读

  感谢浏览长沙水泵厂湖南中开泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、

  锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健

  全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。

  湖南中开泵业有限公司 版权所有

  地址:长沙市岳麓区望岳街道观沙路269号

  业务专线:15116488660(微信)

CNZZ