当前位置: 中开泵业 > 泵类问答 >  防污隔断阀 

 防污隔断阀 

时间: 2014-09-15 10:08       作者: 中开泵业       点击: 9
防污隔断阀安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流,保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,密封严密,确保介质无一点回流。 防污隔断阀用途 用于高层建筑的供水系统, …

  防污隔断阀安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流,保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,密封严密,确保介质无一点回流。

  防污隔断阀用途

  用于高层建筑的供水系统,消防用水系统,空调制水系统,市政供水管道系统等,防止不洁净水倒流入主管的现象发生。

  防污隔断阀工作原理

  防污隔断阀是二级止回系统增设一个排水泄压装置,这样即使二级止回密封同时破坏,其也能起到防止回流污染的作用。其工作原理:

  1. 正常供水:

  a. 清洁市政生活水从第一级止回系统经过排水器到第二级止回系统出口向用户供水,第一级止回系统进口高压水进入排水隔膜上腔而隔膜下腔与第一级止回阀出口(第二级止回阀进口)相通.由于其存在一定的压差,推动阀瓣下移,排水器关闭,防污隔断阀正常供水;

  b. 当阀后管路无用户,水静止,如进口压力保持不变,其前后存在压差,排水器仍呈关闭状态:

  c. 如进口压力下降,其前后压差下降到一定值时,弹簧推动阀芯向上,排水器开启泄压,泄压到与进口高压水恢复一定压差时,排水器又关闭。

  2. 密封失灵时:

  防污隔断阀之后管网压力升高,超过阀前进口压力时,如第二止回阀密封完好无渗漏,高压水不会倒流,排水器隔膜上下保持原来压差排水器关闭,不泄压。当第二止回阀密封破坏产生渗漏,第二级止回阀之前压力升高造成排水器隔膜上下压差减小,排水器打开,排水泄压;此时,如第一级止回阀同时密封破坏,由于第二级止回阀倒流回的高压水已泄压减压.故不会倒流回第一级止回阀。

  3 . 如供水过程中供水压力不断下降,则排水器隔膜上部压力下降,安全排水器控制弹簧推动阀芯打开排水器排水。当进口压力下降至零或负压时,排水器完全打开,水排出,空气从排水器进入真空腔,从而防止产生虹吸倒流现象。

  防污隔断阀技术特点

  1、双止回阀设计为一体,结构尺寸小,重量轻,安装维护方便。

  2、阀体采用流线型,阻力损失小,节约能源。

  3、双止回阀与安全泄水阀的组合能彻底防止任何工况条件下的倒流污染。

  4、各活动部件都采用不锈、耐磨材料,使用寿命长。

  技术参数:

  1、压力范围:1.0MPa ~1.6MPa

  2、适用介质:清水

  3、适用温度:0~80℃

相关文章 :
产品导航 :
精彩推荐
延伸阅读

  感谢浏览长沙水泵厂湖南中开泵业官网,公司实力雄厚,设备齐全,具有高频淬火、多功能热处理、铸造能力、热处理、

  锻造,经过处理后的叶轮、轴、密封环、导叶及核心的平衡装置,使用寿命是普通的产品的6倍以上,专业健

  全的工艺使产品使用、维护周期超越用户期望,为用户产生巨大的经济效益。

  湖南中开泵业有限公司 版权所有

  地址:长沙市岳麓区望岳街道观沙路269号

  业务专线:15116488660(微信)

CNZZ